1) 송풍기의 법칙 ----------- 송풍기의 운전조건이나 치수가 달라졌을 때 송풍기의 성능을 예측할 수 있다.
변 수 | 정 수 | 공 식 | 계 산 예 | 비중량 r1→r2 1.293 →1.20kg | 회전 속도 송풍기의 크기 | Q2 = Q1 | Q2 = 120cm, Q1=120cm | P2 = P1 (r2/r1) | P2 = 20 × (1.20/1.293) = 18.56mmAq | L2 = L1 (r2/r1) | L2 = 1.5 × (1.20/1.293) = 1.39kw | 회전속도 N1→N2 470 → 570 r.p.m | 송풍기의 크기 비중량 | Q2 = q1 (N2/N1) | Q2 = 120 × (570/470) = 145cm | P2 = P1 (N2/N1)² | P2 = 20 × (570/470)2 = 29.4mmAq | L2 = L1 (N2/N1)³ | L2 = 1.5 × (570/470)3 = 2.7kw | 송풍기의 크기 D1→D2 530→600 | 회전속도 비중량 | Q2 = Q1 (D2/D1)³ | Q2 = 120 × (600/530)3 = 174kw | P2 = P1 (D2/D1)² | P2 = 20 × (600/530)2 = 25.6mmAq | L2 = L1 (D2/D1)5 | L2 = 1.5 × (600/500)5 = 2.78Kw |
* 회전수 변화의 범위는 20% 이내이며 이상으로 변경하면 내부의 기류 혼란, 손실 등의 영향에 의해 비례관계가 무너지게 된다. * 압력비가 1.1이상일 경우 압력대신에 헤드를 이용한다. * 양흡입식은 편흡입식에 비해 압력 및 회전수는 같고 풍량 및 축동력만 약 1.75배 증가한다.
2) 가스의 비중량이 다른 경우-----------top
취급가스의 비중량이 시험공기의 비중량과 다른 경우는 시험결과를 다음식에 의해 환산한다.
P0 = (r0 / r1) × P1 L0 = (r0 / r1) × L1 | P0 : 취급가스의 송풍기 전압 또는 정압 | P1 : 시험공기의 송풍기 전압 또는 정압 | r0 : 취급기체의 비중량 kg/m3 | r1 : 시험공기의 비중량 kg/m3 |
3) 회전수에 따른 성능변화 -----------top
송풍기의 규정회전수 N0 이외의 회전수 N1으로 시험한 경우는, 그 결과를 다음식에 의해 환산한다.
Q0 = (n0 / n1) × Q1 P0 = (n0 / n1)2 × P1
L 0 = (n0 / n1)3 × L1 | Q0, P0, L 0 : 규정회전수로 환산 후의 풍량, 압력,축동력 | Q1, P1, L 1 : 시험시의 회전수에 대한 풍량,압력,축동력 |
예 ) 어떤 송풍기가 규정회전수 1000r.p.m에 대하여 800r.p.m로 운전하고, 풍량 42m3/min, 정압 20mmAq, 축동력 0.3Kw라고 하는 결과를 얻는다. 규정회전수로 환산하면 각각 어떻게 되는가.
[풀이] Q0 = (n0 / n1) × Q1 = (1000/800) × 42 = 52.5m3 /min P0 = (n0 / n1)2 × P1 = (1000/ 800)2 × 20 = 31.3mmAq L 0 = (n0 / n1)3 × L1 = (1000/ 800)3 × 0.3 = 0.568 kw
4) 온도에 따른 성능변화 -----------top
취급가스에 온도 t0 가 t1 으로 변한 경우의 성능변화는 다음식에 의해 계산한다. Q1 = Q0 , P1 = ( 273+t0 / 273+t1 ) × P0 , L 1 = ( 273+t0 / 273+t1 ) × L0
Q0, P0, L 0 : 온도 t0에서 풍량, 압력, 축동력 Q1, P1, L 1 : 온도 t1에서 풍량,압력,축동력 이 TECHNICAL DATA에 기재된 성능곡선은 모두 표준상태(온도 20℃, 절대압력 760mmAq, 상대온도 65%의 공기)로 표시되어 있다. 예) 취급가스가 온도 100℃에서, 그때의 압력이 100mmAq, 축동력이 5Kw이다. 이것을 20℃의 상온으로 운전하면 그때의 성능은. 압력 P0 = (273+100/ 273+20) × 100 = 127.3 mmAq 축동력 L0 = ( 273+100 / 273+20 ) × 5 = 6.37Kw, Q0 = Q1 이 된다.
P0, L 0 : 표준상태 P1, L 1 : 100℃에서의 정압과 축동력 |